弱電施工中的安全防范系統問題
時間:2014-12-19 發布人:管理員
重慶豐傲弱電公司與您分享——弱電施工中的安全防范系統問題:
一、透空圍墻對射裝置
缺陷:若將報警裝置設在圍墻外側(當圍墻外側是行人道時),那么當行人緊貼圍墻通行時就會經常引起系統錯誤報警。
原因:若是安裝紅外對射報警裝置,那么在設計時就未考慮行人、花草樹木等對系統使用的影響。
措施:可在公寓周圍安裝攝像機,就可對警情進行監測。若是周圍不裝攝像機,可將柵欄的對射報警裝置安裝在圍墻的內側或是上側。因為安在內側可防止破壞圍墻的侵入,在上側可防止盜賊攀越,從而解決因行人或是花草樹木的運動而產生的報警。
二、報警設備防區
缺陷:在周圍安裝紅外對射報警時,若防區距離>50米,一旦有發生報警,就很難確定報警的具體位置,這會給保安的查巡帶來難度。
原因:在紅外對射報警裝置的防區距離設計時,沒有考慮保安對報警范圍的判斷。
措施:建議報警的防區距離不要超過50米,還需設置報警警示燈以及手動復位裝置。
三、出門緊急按鈕
缺陷:單元門禁系統的出門緊急按鈕上沒有明顯標記或是安裝位置隱蔽,這給行人的使用帶來了不便。
原因:出門緊急按鈕的安裝位置在設計時就考慮不周。
措施:出門緊急按鈕應安裝便于用戶操作的位置,而且旁邊也許做好明顯的文字標識和言簡意賅的使用說明。
4.進戶門門磁
缺陷:戶內進戶門的門磁管路未預埋到位。
原因:應該是施工現場的管理和檢查工作不到位。
措施:應將管路直接預埋到門框處。