樓宇設備監控系統簡介
時間:2012-12-12 發布人:管理員
從重慶監控行業了解到,樓宇設備監控系統是利用電子技術、計算機技術和通信技術對建筑物內的機電設備進行集中監視和管理、分散控制的綜合系統。系統的施工安裝有以下3部分。
一、現場設備安裝
現場需要安裝的設備有:傳感器、執行器、被控設備等。
傳感器包括溫度、溫度、壓力、壓差、流量、液位傳感器等。施工時要與相關專業配合,如在管道、設備上開孔,在設備內安裝。設備安裝完成后后注意保護。
執行器包括各種風門、閥門驅動器。執行器安裝在管道閥門、風道風門處。通過執行器可對風門、閥門的開度進行調節。
被控設備為電動閥、電磁閥、電動風閥、水泵、風機等機電設備。被控設備或被控設備的控制配電箱、動力箱與現場直接數字控制器連接,實現設備狀態的檢測和啟動/停止的控制。
二、現場直接控制數字器( DDC)安裝
DDC通常安裝在被控設備機房中(如冷凍站、熱變換站、水泉房、空訓機房等)。好就近安裝在被控設備附近,如在水泵、空調機、通風機附近的墻上用膨脹螺栓安裝。
三、線路敷設
所有現場設備通過線纜與DDC相連,現場傳感器輸入信號與DDC之間的連接線纜可采用2芯或3芯,每芯截而積大于0.75mm2的RVVP或RVV屏蔽或非屏敞銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套圓形連接軟電纜。
DDC與現場執行機構之司的連接線纜可采用2芯或4芯(如需供電),每芯截而積大于0.75mm2的RVVP或RVV屏蔽或非屏蔽銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套圓形連接軟電纜。據重慶監控行業講述到,DDC之間、DDC,與控制中心間通常用2芯RVVP或3類以上的非屏敞雙絞線連接。進出DDC線纜應采用金屬管、金屬線槽保護。