重慶綜合布線系統工程

時間:2012-04-23 發布人:管理員

      重慶綜合布線系統工程無論從其重要性或綜合性來分析,它都是智能化建筑或智能化小區主體工程中的關鍵項目,尤其是安裝施工,具有一定的再創造性和更完善性,從而使重慶綜合布線系統工程設計的意圖得以真正全面實施。
  (1)工作區
  1)工作區的通信引出端(又稱信息插座)的安裝工藝,宜符合以下規定。
 ?、侔惭b在地面上的信息插座接線盒應有防水和抗壓的性能。
 ?、诎惭b在墻壁或柱子上的信息插座底盒、多用戶信息插座盒與集合點配線箱體的底部,它們下部的邊緣離地面的高度宜為30Omm;如房間內設置活動地板時,上述高度必須保證,務必增加活動地板的安裝高度。
  2)工作區的電源配置和安裝工藝應符合以下規定。
 ?、倜恳粋€工作區至少應配置1個220V交流電源插座,其安裝位置應便于使用。
 ?、诠ぷ鲄^(qū)的電源插座應選用帶保護接地的單相電源插座,保護接地與零線應嚴格分開。
  (2)電信間
  電信間又稱交接間或接線間等,它是指主要專門為安裝綜合布線系統樓層配線設備(FD)和計算機系統樓層網絡設備集線器(HUB)或交換機(SW)的場所,并可根據場地情況設置電纜豎井、等電位接地體、電源插座、UPS配電箱等設施。當上述場地比較寬裕,允許綜合布線系統與弱電系統設備(如建筑物的安防、消防、建筑設備監控系統、無線信號覆蓋等系統的纜線線槽和功能模塊的安裝)合設在同一場所時從房屋建筑的角度出發,電信間可改稱為弱電間,它是相對于電力線路的強電間而區分的。
  1)電信間的數量應按其所服務的樓層范圍及工作區面積來確定。如果該樓層信息點數量不大于400個,-水平纜線長度均不超過90m宜設置一個電信間;當超過這一范圍時宜設兩個或多個電信間;如每個樓層的信息點數量較少,且水平纜線長度不大于90m的情況下,兒個樓層合設一個電信間為好,以求節省房間面積和減少設備數量。
  2)電信間應與強電間分開設置,以保證通信(信息)網絡安全運行,電信間內或其緊鄰處應設置電纜豎井(有時稱纜線豎井和弱電豎井)。
  3)電信間的使用面積不應小于5m2,也可根據工程中實際安裝的配線設備和網絡設各的容量進行適當調整,即增加或減少電信間的使用面積。
  上述電信間使用面積的計算依據:在一般情況下,綜合布線系統的配線設備和計算機網絡設備采用19英寸標準機架(柜)安裝。機架(柜)尺寸通常為600(mm)寬x900(mm)深x2000(mm)高,共有42U的安裝機盤的空間。在機架(柜)內可以安裝光纖連接盤、RJ45(24口)配線模塊、多線對卡接模塊(100對)、理線架、計算機系統集線器(HUB)交換機(SW)設備等。如果按建筑物每層電話和數據信息點各為200個考慮配置上述設備,大約需要2個19英寸(42U)的機架(柜)空間,以此測算電信間的面積少應為5m2(2.5mx2.0m)。如電信間內同時設置了內網、外網或孲镁W(wǎng)時,考慮它們的網絡結構復雜、網絡規模擴大、設備數量增多和便于維護管理等因素,19英寸機架(柜)應分別設置,并在保持一定間距的情況下,預測和估算電信間的面積。
  4)電信間的設備安裝和電源要求應參照標準對設備間的規定辦理,具體見下面設備間部分。
  5)電信間應采用向外開的丙級防火門,門寬大于0.7m。電信間的溫、濕度是按配線設備要求提出的,電信間內溫度應為10℃~35℃,相對濕度宜為20%一80%。如在機架(柜)中安裝計算機信息網絡設備(例如集線器、交換機),其環境條件應滿足設備提出的要求。溫、濕度的保證措施由空調專業負責考慮解決。
  上述關于安裝工藝的要求,均以總配線架等設備所需的環境要求為主,適當考慮了安裝少量計算機系統等網絡設備的情況。如果與用戶程控電話交換機、計算機網絡系統等設備合裝在一起,則電信間或設備間的安裝工藝要求應執行相關標準中的規定。