更改線路
在綜合布線施工過程中,經常有系統集成商或者總包商更改已設計好的電纜敷設路由。他們會與建筑機電設備安裝商達成某種默契,有意將設備管線將進行路由變更,使得布線的路由受阻,造成纜線繞道而行的情況。這樣,水平纜線的長度就可以增加20%~30% ,從而追加了投資,提高了利潤。
但由此造成了不良后果,因水平長度超過90m,甚至達到了100m。在驗收的時候就會出現問題,不能通過。到了此時,生米煮成熟飯,難以挽回局面,但這卻難不到那些“精明”的系統集成商。業主毫無辦法,只能用低于原設計的布線等級要求的技術參數,去對現有的高端布線器件進行驗收測試。比如,某一6類的鏈路的水平線纜長度超過了90m,那么驗收的時候就用超5類的指標進行驗收,這樣傳輸性能就可以順利通過了。
這樣做雖然使系統集成商提高了利潤,卻降低了信息點的應用等級,本來可以達到萬兆或千兆的線路,現在卻只能達到超5類的應用等級。
系統集成商的這些為了自己的私欲而做的小伎倆,可算是綜合布線施工中的劣跡。
在綜合布線工程中,所有的金屬部位,如屏蔽布線電纜和接插件屏蔽層、金屬管槽兩端、室外纜線金屬構件、保安單元、電源插座PE線、機架、機箱等都要做接地,進行保護。但是在綜合布線施工時,由于施工人員的隨意性,接地線就近找一個金屬鋼管或金屬構件進行連接,把各系統的接地導線做成串連的方式連接到接地體,強電和弱電接地導線路由中相連,接地導線截面太細,接地線導通性不良或與接地端子間接觸不好等。這樣,會給設備和建筑物,甚至人的生命造成危害。
正確的接地應該考慮到接地體的等電位和接地體的電阻值兩個方面的因素。