弱電施工工藝技術要求
時間:2016-04-27 發布人:管理員
1、嚴格按圖紙施工,在保證系統功能質量的前提下,提高工藝標準要求,確保施工質量。
2、予埋(留)位置準確、無遺漏。
3、管路兩端設備處導線應根據實際情況留有足夠的冗余。導線兩端應按照圖紙提供的劲闾栍脴撕炦M行標識,根據線色來進行端子接線,并應在圖紙上進行標識,作為施工資料進行存檔。
4、設備安裝牢固、美觀、預裝設備、豎成列,墻裝設備端正一致,資料整理正規完整無遺漏,各種現場變更手續齊全有效。
電纜(線)的敷設
在布線系統中,大多信號都是電流信號或數字信號,故對電纜(線)的敷設工作應注意以下幾點:
1、電纜敷設必須設專人指揮,在敷設前向全體施工人員交底,說明敷設電纜的根數,始末端的編號,工藝要求及安全注意事項。
2、敷設電纜前要準備標志牌,標明電纜的編號、型號、規格、圖位號、起始地點。
3、在敷設電纜之前,先檢查所有槽、管是否已經完成并符合要求,路由與擬安裝信息口的位置是否與設計相符,確定有無遺漏。
4、檢查預埋管是否暢通,管內帶絲是否到位,若沒有應先處理好。
5、放線前對管路進行檢查,穿線前應進行管路清掃、打磨管口。清除管內雜物及積水,有條件時應使用0.25Mpa壓縮空氣吹入滑石粉風保證穿線質量。所有金屬線槽蓋板、護邊均應打磨,不留毛刺,以免劃傷電纜。
6、核對電纜的規格和型號。
7、在管內穿線時,要避免電纜受到過度拉引,每米的拉力不能超過7公斤以便保護線對絞距。
8、布放線纜時,線纜不能放成死角或打結,以保證線纜的性能良好,水平線槽中敷設電纜時,電纜應順直,盡量避免交叉。
9、做好放線保護,不能傷保護套和踩踏線纜。
10、對于有安裝天花的區域,所有的水平線纜敷設工作必須在天花施工前完成;所有線纜不應外露。
11、留線長度:樓層配線間、設備間端留長度(從線槽到地面再返上)銅纜3~5m,光纜7~9m,信息出口端預留長度0.4m。
12、線纜敷設時,兩端應做好標記,線纜標記要表示清楚,在一根線纜的兩端必須有一致的標識,線標應清晰可讀。標線號時要求以左手拿線頭,線尾向右,以便于以后線號的確認。
13、垂直線纜的布放:穿線宜自上而下進行,在放線時線纜要求平行擺放,不能相互絞纏、交叉,不得使線纜放成死彎或打結。
14、光纜應盡量避免重物擠壓。
15、綁扎:施工穿線時作好臨時綁扎,避免垂直拉緊后再綁扎,以減少重力下垂對線纜性能的影響。主干線穿完后進行整體綁扎,要求綁扎間距≤1.5M。光纜應時行單獨綁扎。綁扎時如有彎曲應滿足不小于10CM的變曲半徑。
16、安裝在地下的同軸電纜須有屏蔽鋁箔片以陰隔潮氣。
17、同軸電纜在安裝時要進行必要的檢查,不可有損傷屏蔽層。
18、安裝電纜時要注意確保各電纜的溫度要高于5?C。
19、填寫好放線記錄表:記錄中主干銅纜或光纖給定的編號應明確樓層號、序號。
20、電纜敷設完畢后,兩端必須留有足夠的長度,各拐彎處、直線段應整理后得到指揮 人員的確認符合設計要求方可掐斷。
21、線槽內線纜布放完畢后應蓋好槽蓋,滿足防火、防潮、防鼠害之要求。
機柜(箱)內接線
1、按設計安裝圖進行機架、機柜安裝,安裝螺絲必須擰緊。
2、機架、機柜安裝應與進線位置對準;安裝時,應調整好水平、垂直度,偏差不應大于3mm。
3、按供貨商提供的安裝圖、設計布置圖進行配線架安裝。
4、機架、機柜、配線架的金屬基座都應做好接地連接。
5、核對電纜編號無誤。
6、端接前,機柜內線纜應作好綁扎,綁扎要整齊美觀。應留有1米左右的移動余量。
7、剝除電纜護套時應采用專用剝線器,不得剝傷絕緣層,電纜中間不得產生斷接現象。
8、端接前須準備好配線架端接表,電纜端接依照端接表進行。
9、來自現場進入機柜(箱)內的電纜首先要進行校驗編號。
10、來自現場進入機柜(箱)內的電纜要進行固定。
11、來自現場進入機柜(箱)內的電纜,應留有一定的余量。
12、來自現場進入機柜(箱)內的電纜一般不容許有接頭。
13、來自現場進入機柜(箱)內的電纜盡量避免相互交叉。
14、按圖施工接線正確,連接牢固接觸良好,配線整齊、美觀、標牌清晰。
15、選用同一區段的電纜跳線顏色要盡可能統一,便于安裝調試和日常維護。
接地要求
1、橋架接地方法,應用不小于2.5mm?的銅塑線與主體鋼筋接地。
2、各機柜、機箱接地電阻不大于1歐姆。
3、機房設備采取兩種獨立的接地方式,工作接地的聯合接地。工作接地電阻不大于4歐姆,聯合接地電阻不大于1歐姆。
調試階段應注意:
1、嚴禁不經檢查立即上電。
2、嚴格按照圖紙、資料檢查各分項工程的設備安裝、線路敷設是否與圖紙相符。
3、逐個檢查各網絡設備、PBX設備、信息點位的安裝情況和接線情況,如有不合格填寫質量反饋單,并做好相應的記錄。
4、各設備、點位檢查無誤完畢后,對各設備點位逐個通電實驗。
5、通電實驗后,方可進行系統調試,并做好記錄。