1、進、出電子信息系統機房的電源線路不宜采用架空線路。
2、電子信息系統設備由TN交流配電系統供電時,配電線路必須采用TNS系統的接地方式。
3、配電線路設備的耐沖擊過電壓額定值應符合表5.4.1-1規定。電子信息系統設備配電線路浪涌保護器安裝位置及電子信息系統電源設備分類示意和2所示。
4、在直擊雷非防護區(LPZ0A)或直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZ1)交界處應安裝通過I級分類試驗的浪涌保護器或限壓型浪涌保護器作為級保護防護區之后的各分區(含LPZ1區)交界處應安裝限壓型浪涌保護器。使用直流電源的信息設備,視其工作電壓要求,宜安裝適配的直流電源浪涌保護器。
5、浪涌保護器連接導線應平直,其長度不宜大于0.5m。當電壓開關型浪涌保護器至限壓型浪涌保護器之間的線路長度小于l0m、限壓型浪涌保護器之間的線路長度小于5m時,在兩級浪涌保護器之同應加裝退耦裝置。當浪涌保護器具有能量自動配合功能時.浪涌保護器之間的線路長度不受限制。浪涌保護器應有過電流保護裝置,并宜有劣化顯示功能。
6、浪涌保護器安裝的數量,應根據被保護設備的抗擾度和雷電防護分級確定。
7、信號線路的防雷與接地應符合下列規定
(1)進、出建筑物的信號線纜,宜選用有金屬屏蔽層的電纜.并宜埋地敷設.在直擊雷非防護區(LPZ0A)或直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZl)交界處.電纜金屬屏蔽層應做等電位連接并接地。電子信息系統設備機房的信號線纜內芯線相應端口,應安裝適配的信號線路浪涌保護器,浪涌保護器的接地端及電纜內芯的空線對應接地。
(2) 電子信息系統信號線路浪涌保護器的選擇,應根據線路的工作頻率、傳輸介質、傳輸速率、傳輸帶寬、工作電壓、接口形式、特性阻抗等參數,選用電壓駐波比和插入損耗小的適配的浪涌保護器。
8、天饋線路的防雷與接地應符合下列規定:
(1) 架空天線必須置于直擊雷防護區(LPZ0B)內。
(2) 天饋線路浪涌保護器的選擇,應根據被保護設備的工作頻率、平均輸出功率、連接器形式及特性阻抗等參數,選用插入損耗及電壓駐波比小適配的天饋線路浪涌保護器。
(3)天饋線路浪涌保護器,宜安裝在收/發通信設備的射頻出、入端口處。
(4)具有多副天線的天饋傳輸系統,每副天線應安裝適配的天饋浪涌保護器。當天饋傳輸系統采用波導管傳輸時,波導管的金屬外壁應與天線架、波導管支撐架及天線反射器作電氣連通。并宜在中頻信號輸入端口處安裝適配的中頻信號線路浪涌保護器,其接地端應就近接地。
(5) 天饋線路浪涌保護器接地端應采用截面積不小于6mm2的多股絕緣銅導線連接到直擊雷非防護區(LPZ0A)或直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZl)交界處的等電位接地端子板上。同軸電纜的上部、下部及進機房入口前應將金屬屏蔽層就近接地。
9、程控數字用戶交換機線路的防雷與接地應符合下列規定:
(1)程控數字用戶交換機及其他通信設備信號線路,應根據總配線架所連接的中繼線及用戶線性質,選用適配的信號線路浪涌保護器。
(2)浪涌保護器對雷電流的響應時間應為納秒(ns)級.標稱放電電流應大于或等于0.5kA,并應滿足線路傳輸速率及帶寬要求。
(3)浪涌保護器的接地端應與配線架接地端相連,配線架的接地線應采用截面積不小于16mm2的多股銅線,從配線架接至機房的局部等電位接地端子板上。配線架及程控用戶交換機的金屬支架、機柜均應做等電位連接并接地。
10、計算機網絡系統的防雷與接地應符合下列規定:
(1)進、出建筑物的傳輸線路上浪涌保護器的設置:
1)A級防護系統宜采用2級或3級信號浪涌保護器
2)B級防護系統宜采用2級信號浪涌保護器
3)C、D級防護系統宜采用1級或2級信號浪涌保護器。
各級浪涌保護器宜分別安裝在直擊雷非防護區(LPZ0A)或直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZ1)及防護區(LPZ1)與第二防護區(LPZ2)的交界處。
(2)計算機設備的輸入/輸出端口處,應安裝適配的計算機信號浪涌保護器。
(3)系統的接地
1)機房內信號浪涌保護器的接地端,宜采用截面積不小于1.5mm2的多股絕緣銅導線.單點連接至機房局部等電位接地端子板上計算機機房的安全保護地、信號工作地、屏蔽接地、防靜電接地和浪涌保護器接地等均應連接到局部等電位接地端子板上。
2)當多個計算機系統共用一組接地裝置時,宜分別采用M型或Mm組合型等電位連接網絡。
11、安全防范系統的防雷與接地應符合下列規定:
(1)置于戶外的攝像機信號控制線輸出、輸入端口應設置信號線路浪涌保護器。
(2)主控機,分控機的信號控制線、通信線、各監控器的報警信號線,宜在線路進出建筑物直擊雷非防護區(LPZ0A)或直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZ1)交界處裝設適配的線路浪涌保護器。
(3)系統視頻、控制信號線路及供電線路的浪涌保護器,應分別根據視頻信號線路、解碼控制信號線路及攝像機供電線路的性能參數來選擇。
(4)系統戶外的交流供電線路、視頻信號線路、控制信號線路應有金屬屏蔽層并穿鋼管埋地敷設,屏蔽層及鋼管兩端應接地,信號線路與供電線路應分開敷設。
(5)系統的接地宜采用共用接地。主機房應設置等電位連接網絡,接地線不得形成封閉回路,系統接地干線宜采用截面積不小于16mm2的多股銅芯絕緣導線。
12、火災自動報警及消防聯動控制系統的防雷與接地應符合下列規定:
(1)火災報警控制系統的報警主機、聯動控制盤、火警廣播、對講通信等系統的信號傳輸線纜宜在進出建筑物直擊雷非防護區(LPZ0A)或直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZl)交界處裝設適配的信號浪涌保護器。
(2)消防控制室與本地區或城市119報警指揮中心之間聯網的進出線路端口應裝設適配的信號浪涌保護器。
(3)消防控制室內.應設置等電位連接網絡,室內所有的機架(殼)、配線線槽、設備保護接地、安全保護接地、浪涌保護器接地端均應就近接至等電位接地端子板。
(4)區域報警控制器的金屬機架(殼)、金屬線槽(或鋼管)、電氣豎井內的接地干線、接線箱的保護接地端等,應就近接至等電位接地端子板。
(5)火災自動報警及聯動控制系統的接地宜采用共用接地。接地干線應采用截面積不小于l6mm2的銅芯絕緣線.并宜穿管敷設接至本層(或就近)的等電位接地端子板。
13、建筑設備監控系統的防雷與接地應符合下列規定:
(1)系統的各種線路,在建筑物直擊雷非防護區(LPZ0A)或直擊雷防護區(LPZ0B)與防護區(LPZl)交界處應裝設線路適配的浪涌保護器。
(2)系境中央控制室內,應設等電位連接網絡。室內所有設備金屬機架(殼)、金屬線槽、保護接地和浪涌保護器的接地端等均應做等電位連接并接地。
(3)系統的接地宜采用共用接地,其接地干線應采用截面不小于16mm2的銅芯絕緣導線.并應穿管敷設接至就近的等電位接地端子板。
14、有線電視系統的防雷與接地應符合下列規定:
(1)進出建筑物的信號傳輸線,宜在入、出口處裝設適配的浪涌保護器。
(2)有線電視信號傳輸線路,宜根據其干線放大器的工作頻率范圍、接口形式以及是否需要供電電源等要求,選用電壓駐波比和插入損耗小的適配的浪涌保護器。
(3)進出前端設備機房的信號傳輸線,宜裝設適配的浪涌保護器。機房內應設置局部等電位接地端子板,采用截面積不小于16mm2的銅芯絕緣導線并穿管敷設,就近接至機房外的等電位連接帶。
15、通信基站的防雷與接地應符合下列規定:
(1)通信基站的雷電防護宜先進行雷電風險評估及雷電防護分級。
(2)基站的天線必需設置于直擊雷防護區(LPZ0B) 區內。
(3)基站天饋線應從鐵塔中心部位引下,同軸電纜在其上部、下部和經走線橋架進入機房前,屏蔽層應就近接地。當鐵塔高度大于或等于60m時,同軸電纜金屬屏蔽層還應在鐵塔中部增加一處接地。
(4)通信基站的信號電纜應穿鋼管埋地進人機房.并應在入戶配線架處安裝信號線路浪涌保護器,電纜內的空線對應做保護接地。站區內嚴禁布放架空線纜。當采用光纜傳輸信號時,應符合本規范5.3.2條第4款的規定。
(5)基站的電源線路宜埋地引入機房,埋地長度不宜小于50m。電源進線處應安裝電源線路浪涌保護器。