在重慶綜合布線中,我們需要區分不同介質保證通信介質性能,根據介質材料特點,提出不同施工要求。計算機網絡系統的通信介質有許多種,不同通信介質的施工要求不同,豐傲科技有限公司根據多年的重慶綜合布線經驗列出如下具體方法:
光纖電纜
a、光纖電纜鋪設不應絞結;
b、光纖電纜彎角時,其曲律半徑應大于30cm;
c、光纖裸露在室外的部分應加保護鋼管,鋼管應牢固地固定在墻壁上;
d、光纖穿在地下管道中時,應加PVC管;
e、光纜室內走線應安裝在線槽內;
f、光纖鋪設應有脹縮余量,并且余量要適當,不可拉得太緊或太松。
同軸粗纜
a、粗纜鋪設不應絞結和扭曲,應自然平直鋪設;
b、粗纜彎角半徑應大于30cm;
c、安裝在粗纜上各工作站點間的距離應大于2、5米;
d、粗纜接頭安裝要牢靠,并且要防止信號短路;
e、粗纜走線應在電纜槽內,防止電纜損壞;
f、粗纜鋪設拉線時不可用力過猛,防止扭曲;
g、每一網絡段的粗纜應小于500米,數段粗纜可以用粗纜連結器連接使用,但總長度不可大于500米,連接器不可太多;
h、每一網絡段的粗纜兩端一定要安裝終端器,其中有一個終端器必須接地;
i、同軸粗纜可安裝在室外,但要加防護措施,埋入地下和沿墻走線的部分要外加鋼管,防止意外損壞。
同軸細纜
a、細纜鋪設不應絞結;
b、細纜彎角半徑應大于20cm;
c、安裝在細纜上各工作站點間的距離應大于0、5米;
d、細纜接頭安裝要牢靠,且應防止信號短路;
e、細纜走線應在電纜槽內,防止電纜損壞;
f、細纜鋪設時,不可用力拉扯,防止拉斷;
g、一段細纜應小于183米,183米以內的兩段細纜一般可用“T”頭連結加長;
h、兩端一定要安裝終端器,每段至少有一個終端器要接地;
i、同軸細纜一般不可安裝在室外,安裝在室外的部分應加裝套管。
雙絞線
a、雙絞線在走廊和室內走線應在電纜槽內,應平直走線;
b、工作站到Hub的雙絞線長距離為100米,超過100米的可用雙絞線連結器連結加長;
c、雙絞線在機房內走線要捆成線札,走線要有一定的規則,不可亂放;
d、雙絞線兩端要標明編號,便于了解結點與Hub接口的對應關系;
e、雙絞線應牢靠地插入Hub和工作站的網卡上;
f、結點不用時,不必拔下雙絞線,它不影響其它結點工作;
g、雙絞線一般不得安裝在室外,少部分安裝在室外時,安裝在室外的部分應加裝套管;
h、選用八芯雙絞線,自己安裝接頭時,八根線都應安裝好,不要只安裝四根線、剪斷另外四根線。
Hub的安裝
a、Hub應安裝在干燥、干凈的房間內;
b、Hub應安裝在固定的托架上;
c、Hub固定的托架一般應距地面500mm以上;
d、插入Hub的電纜線要固定在托架或墻上,防止意外脫落。
收發器的安裝
a、選好收發器安裝在粗纜上的位置(收發器在粗纜上安裝,兩個收發器短距離應為25米);
b、用收發器安裝專用工具,在粗纜上鉆孔,鉆孔時要鉆在粗纜中間位置,要鉆到底(即鉆頭全部鉆入);
c、安裝收發器連結器,收發器連結器上有三根針(中間一只信號針,信號針兩邊各有一只接地針),信號針要垂直接入粗纜上的孔中,上好固定螺栓(要安裝緊固);
d、用萬用表測信號針和接地針間電阻,電阻值約為25歐姆(粗纜兩端粗纜終端器已安裝好),如電阻無窮大,一般是信號針與粗纜芯沒接觸上,或收發器連結器固定不緊,或鉆孔時沒有鉆到底,需要重新鉆孔或再用力把收發器連結器固定緊;
e、安裝好收發器,固定好螺釘;
f、收發器要固定在墻上或托架上,不可懸掛在空中;
g、安裝好收發器電纜;
h、收發器電纜首先與粗纜平行走一段,然后拐彎,以保證收發器電纜插頭與收發器連接可靠。
網卡安裝
a、網卡安裝不要選計算機邊上的插槽,邊上的插槽有機器框架,影響網絡電纜的拔插,給調試帶來不便;
b、網卡安裝與其它計算機卡安裝方法一樣,因網卡有外接線,網卡一定要用螺釘固定在計算機的機架上。