弱電系統綜合布線一般規定
時間:2014-06-23 發布人:管理員
重慶豐傲弱電公司介紹:弱電體系的一般規定:
1、配線時,相線與零線的色彩應不一樣;同一機房或設備間相線( L )色彩應統一,零線( N ) 宜用藍色,維護線( PE )有必要用黃綠雙色線。過流通常銅芯線為6A/平方,鋁芯線為:3A/平 方,核算電源供電線纜的粗細可以此規范核算。
2、導線間和導線對地間電阻有必要大于 0.5M Ω 。
3 、所有線路有必要全程穿管或走線槽,不便于管或走線槽的部位應給采納恰當?shù)?維護措施,而且布線要美觀大方、橫平堅直、勞固健壯。
4、直線管的管徑利用率應為 50%~60% ,彎 管的管徑利用率應為 40%~50% 。
5、所布線路上存在部分干擾源,且不能滿意小凈間隔需求時,應采用鋼管。
6 、暗管直線敷設長度超越 30 米時,中心應加裝過線盒。
7、暗管有必要曲折敷設時,其路由長度應≤15米,且該段內不得有S彎。連續曲折超越2次時,應加裝過線盒。所有轉彎處均用彎管器完結,為規范的轉彎半徑。不得選用明令禁止的三通四通等。
8、暗管曲折半徑不得小于該管外徑的6~10倍。光纜通常不得小于管徑的10-15倍而且纜尾有必要纏上電膠布。
9、在暗管孔內不得有各種線纜接頭。
10、電源線配線時,所用導線截面積應滿意用電設備大輸出功率。
11、電線與暖氣、熱水、煤氣管之間的平行間隔不該小于300mm , 交互間隔不應小于100mm 。
12、穿入配管導線的接頭應設在接線盒內,接頭搭接結實,涮錫并用 絕緣帶包 纏應均勻嚴密。
13、暗盒均應該加裝螺接以維護線路。
14、光纜的機設備端預留長度通常小于5-10米,視頻電纜到攝像機的預留長度不小于60CM-100CM。