低壓配電系統的正常運行直接關系到人們的工作、學習和生活,所以保證系統安全、穩定和無故障運行是至關重要的。而在低壓配電系統中的漏電、短路及零線斷線等故障是常見的故障,由它們引發的人身觸電事故、電氣設備燒損及嚴重的電氣火災時有發生,所以必須對這些故障采取防范和保護措施。重慶弱電公司豐傲科技發展有限公司為大家介紹單相短路或接地。
1.故障產生的原因。單相短路或接地引發的原因通常是由于:(1)導線與保護裝置配合不當,使得導線處于過載運行而開關拒動,導線過熱絕緣損壞;(2)導線本身疲勞運行;(3)導線絕緣因受潮或腐蝕而損壞;(4)導線本身質量問題;(5)開關本身切斷能力不夠。
2.產生的危害。單相短路故障的危害是顯而易見的,即發生短路時若保護裝置不能及時動作,則導線過熱引起電氣火災造成重大經濟損失。在TN-C-S低壓配電系統中發生單相接地且同時發生PEN線斷線,如某設備與外殼相碰,且系統在S處斷線,則高電位會經PE線傳至零線,使負載中性點發生偏移,對系統用電器造成危害。在某些施工現場無健全保護,一旦發生單相接地,設備外殼帶電,對人構成接觸電壓。
3.防范及保護措施。為了防止導線過載運行、保護裝置拒動而引起的故障,要求導線與保護裝置的配合必須滿足要求。采用帶接地脫扣器型斷路器,當發生單相短路或接地時會產生零壓相從而使接地脫扣器動作,切斷電源進行保護,所以無需采用為了加大接地故障電流而降低故障回路阻抗的措施,便可排除故障,這樣既節省投資又可彌補低壓斷路器保護范圍不足的缺陷。